《建规》第9.4.6条第3项提到室内排烟口距离疏散走道的相邻边缘不小于1.5m,那么排烟风机的室外排烟口距离疏散口部有什么要求?(地下建筑,屋面为运动场,室外排烟口只能设置在外墙上)

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • officenv
    officenv 沙发
    多谢了,总算有谱了
    2007-07-03 13:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    没有规范条文对此作出要求,主要是考虑室内的排烟口下聚集烟雾对疏散不利,室外的排烟口出口就不是同样的烟气流动情况

    但是另外一方面,室外的排烟口也可能会受到室外环境影响,对疏散不利,我认为只是可能,所以在设计的时候,建筑条件允许的话,尽量避开;如果实在受建筑条件限制,那也只能这样
    2007-07-03 11:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • officenv
    officenv 地板
    请大家踊跃发言,偶没有多余的分分,只能
    2007-07-03 10:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • officenv
    officenv 4楼
    室外排烟口就挨着疏散口就行吗?在疏散口正上方或者挨的特别近?我就是觉得那样是不是刚跑出来又撞烟口上了?这个项目的情况比较特殊,纯地下,建筑面积20000多,光防火分区就20多个,所以排烟风机会特别多,本身建筑四周就有好多疏散口,占用了很多地方,能够布置室外排烟口的地方就特别少,所以我想知道室外排烟口距离疏散口有什么要求。
    2007-07-03 10:18:03

    回复 举报
    赞同0
  • pastor163
    pastor163 5楼
    室外排烟口距离疏散口的距离要求有何目的呢?难道排烟口会在疏散口以下?
    室内的距离要求是基于人员逃生路线和烟气流通路线相反考虑的。
    2007-07-03 10:02:03

    回复 举报