我做一个3300平米的厂房,里面有SF6气体,甲方建议在每个柱子下面旁边设置回风口,再有车间上部水平排风管经风机排出室外,风量需要很大,这样夏季就会把很多冷量排出去,本来地沟排放也很好,但是由于特殊厂房,地面不运行设置地沟。各位大虾还有没有更好的排除方式。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1)
只看楼主 我来说两句抢板凳你按卫生间6次换气次数,计算排风量,竖井风速6m/s左右计算尺寸,应该差不多