一住宅小区设有一个消防控制中心,在部分单体和地下车库另设有消防控制室,请问:消控中心与各分消控室之间要连接一些什么线?用几根多大的管?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • cpup4
    cpup4 沙发
    我参考的是上海松江的JB-1501A型系统,但我这次想用JB-2002系统,看产品样
    本,可以不要总线联动控制回路了,我的多线联动点比较少,只有三台排烟风
    几,所以预留一根SC32。
    谢谢Dong_0520。
    2004-09-30 15:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • gorben
    gorben 板凳
    谢谢
    2004-09-30 09:48:30

    回复 举报
    赞同0
  • dong_0520
    dong_0520 地板
    针对5楼的回复:
    1. 我认为:二总线加电源线就能完成总线联动功能,你怎么说还要单独设一个
    “总线联动SC20”?你参考的是哪个厂家的技术?
    2、多线联动一根SC32恐怕不够,不过要看你需要多线联动设备的多少,每个
    防排烟风机(包括排烟、正压送风和消防时需要补风的送风机)和消防水泵(消
    火栓泵、喷淋泵和水喷雾泵等)均需要用多线连接就地控制箱和消防控制室。
    3、我在2楼的回答漏掉了广播管线和电话管线,抱歉。还好你想到了,呵呵。
    针对4楼的回复:
    不是非得做,看小区规模和所选产品的性能。若小区规模很大,各单体探测点
    位也较多的话,最好单体设置报警控制器;反之所有信号可直接集中到消防控制
    室。
    2004-09-30 09:18:30

    回复 举报
    赞同0
  • cpup4
    cpup4 4楼
    谢谢2楼的回答。我想我预留一根总线管(加24V
    电源线)SC20、一根多线联动线管SC32、一根总线联动SC20、一根事故广播线
    管SC32还有一根消防电话线管SC32,不知是否够?
    2004-09-29 21:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • gorben
    gorben 5楼
    你的意思是单体或者车库如果做自动报警的话
    是不是都应设置一台火灾报警器作为区域报警器
    2004-09-29 17:26:29

    回复 举报
    赞同0