土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防电话

消防电话

发布于:2004-09-17 16:31:17 来自:电气工程/防雷减灾 6 1819 [复制转发]
从控制室引出来的消防电话线,每一对可带几个电话或电话插口?还是每一对直接带一个楼层或一幢楼?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • xbsuper
    xbsuper 沙发
    向4楼的前辈学习!
    2007-02-09 13:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • plainlife
    plainlife 板凳
    说得很好!总线制或多线制都是消防电话分机占一个独立的地址,并联的电话插孔占一个地址,只是连接的方式不同而已,多线制更可靠一些!
    2006-08-02 09:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • djb4119
    djb4119 地板
    明白了不少,谢谢!
    2004-09-20 10:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 4楼
    利达样本:有两种消防电话系统,总线制和多线制。
    总线制含总线和电源线,电话并联,各电话机有独立地址(号码),一路可带80
    个分机。插孔电话也可按防火分区并联一个号。
    多线制2根线,一部电话一路。插孔电话也可按防火分区并联为一路。
    2004-09-20 09:50:20

    回复 举报
    赞同0
  • djb4119
    djb4119 5楼
    那么这8-10个电话不就是同线电话了吗?
    2004-09-20 09:20:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.65 万条内容 · 161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防系统。

在一消防系统图中发现,在水流指示器,信号阀,压力开关,通过继电器接到控制器上,请问,继电器是不是一种模块的作用?谢谢

回帖成功

经验值 +10