土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防系统。

消防系统。

发布于:2004-09-17 16:24:17 来自:电气工程/防雷减灾 3 2660 [复制转发]
在一消防系统图中发现,在水流指示器,信号阀,压力开关,通过继电器接到控制器上,请问,继电器是不是一种模块的作用?谢谢

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • xbsuper
    xbsuper 沙发
    值得关注!
    2007-02-09 13:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • nblys@co163
    nblys@co163 板凳
    不起到模块的作用。仅仅起增加触点的作用。
    模块起触点信号与总线传输信号的转换作用。
    2007-01-09 19:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • gongjun2001
    gongjun2001 地板
    是相当模块的作用,一般是因为压力开关和其他设备的触点不够用,用继电器来增加触点
    2007-01-09 09:26:09

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,关于防爆线路的敷设!

现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10