请教:110/10KV变电所10KV出线侧系统阻抗及容量计算是否正确

发布于:2012-10-27 19:18:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一座110/10KV变电所,变电所一条110KV进线,变电所二台主变容量均为16MVA,短路阻抗均假设为12%,变压器并列运行。变电所110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。

计算变电所10KV出线侧阻抗及容量:
变压器电抗:12/100×100/16=0.75
大方式总电抗: 0.09+0.75÷2=0.465 
大方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.465=11.83KA 
容量:100/0.465=215MVA 

小方式总电抗: 0.132+0.75=0.882
小方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.882=6.25KA

如变电所仅为一台变压器,变电所10KV出线侧阻抗则为:
大方式:0.09+0.75=0.84 , 10KV出线侧短路电流:5.5÷0.84=6.547KA
容量:100/0.84=119MVA
小方式:0.132+0.75=0.872, 1 0KV出线侧短路电流:5.5÷0.872=6.307KA

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • m518
    m518 沙发
    经查阅相关书籍:电气区管的计算应是欧姆法,而本人如采用标幺制计算。如计算该变电所一条10KV出线,线路为电缆长度500M。变压器2000KVA,变压器阻抗电压4.6%。变压器二次侧短路电流计算应为:
    1.110KV进线侧电网系统正序阻抗+主变压器电抗+(10KV)电缆线路电抗+变压器电抗
    即0.09+0.75+0.036+2.3=3.176
    变压器二次侧短路电流:144/3.176=45.34KA
    折算到流经变压器一次绕组的短路电流=5.5/3.174=1.73KA
    2012-11-03 19:39:03

    回复 举报
    赞同0
  • m518
    m518 板凳
    如需折算110KV线路阻抗折算到10KV系统时,110KV线路阻抗0.0007438,10KV侧母线最大运行方式阻抗=0.0007438+0.75/2=0.3757438 对吗?
    如果该变电所一条10KV出线线路为电缆,长度500M。变压器2000KVA,变压器阻抗电压4.6%。变压器二次侧短路电流计算为:
    1.电缆线路电抗:0.08×0.5×100/(10.5×10.5)=0.036
    2.变压器:4.6/100×100/2=2.3
    总电抗:0.3757438 +0.036+2.3=2.7117438
    三相短路电流=5.5/2.7117438=2.028KA
    瞬时电流速断整定则为:1.3×2.028=2636A 电流互感器按300/5,则需整定为2636/60=44A吗?
    2012-10-30 19:16:30

    回复 举报
    赞同0