一座110/10KV变电所,变电所一条110KV进线,变电所二台主变容量均为16MVA,短路阻抗均假设为12%,变压器并列运行。变电所110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。

计算变电所10KV出线侧阻抗及容量:
变压器电抗:12/100×100/16=0.75
大方式总电抗: 0.09+0.75÷2=0.465 
大方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.465=11.83KA 
容量:100/0.465=215MVA 

小方式总电抗: 0.132+0.75=0.882
小方式变电所10KV出线侧短路电流:5.5÷0.882=6.25KA

如变电所仅为一台变压器,变电所10KV出线侧阻抗则为:
大方式:0.09+0.75=0.84 , 10KV出线侧短路电流:5.5÷0.84=6.547KA
容量:100/0.84=119MVA
小方式:0.132+0.75=0.872, 1 0KV出线侧短路电流:5.5÷0.872=6.307KA

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    系统提供的大小方式阻抗都是标么值,所以可以直接引用,无需换算。换算反倒错了,一楼计算完全正确。
    2014-03-04 13:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • niziqian007
    niziqian007 板凳
    ccc___ 发表于 2012-10-28 16:45 “110KV进线侧电网系统正序阻抗大方式为0.09,小方式0.132。”是110KV主变高压侧阻抗,到10KV侧不能直接 … 系统提供的大小方式阻抗都是标么值,所以可以直接引用,无需换算。换算反倒错了,一楼计算完全正确。
    2014-03-04 13:38:04

    回复 举报
    赞同0