最近我改行干钢结构,有个18m门式屋架的工程,遇到以下问题,求教专业人士
1、门式屋架一定需要抗剪件吗?
2、假如门式屋架需要抗剪件。如果屋架方向是东西,别人告诉我抗剪件加在柱底的南北方向。
但我觉得,南北方向有屋架间的水平系杆和檩条支撑着,屋架在柱子上的水平分力的方向应该在东西方向,抗剪件应该在柱底的东西方向。
谁能给我个合理的解释。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • yanghaifeng888
    新手学习中
    2007-06-25 11:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • ryxz
    ryxz 板凳
    谢谢各位
    2004-11-20 10:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • lyhlyh
    lyhlyh 地板
    你最好看一下<门市刚架轻型房屋钢结构技术规程>,7.2.20条,p46
    2004-11-19 15:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoping
    zhaoping 4楼
    象这种结构属于在门式钢架全钢结构基础上的一种灵活运用,钢梁的受力特点主要采用简支梁的两端铰接方式设计,并在一端释放水平约束,来减少梁承受荷载时对柱顶的水平推力。
    由此形成的柱梁结点处的剪力在实际工程中,一要设置抗剪键,二要把结点螺栓孔制作成椭圆型。方向布置按楼上兄所说的方向应为东西向。
    2004-11-18 09:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • kellin99
    kellin99 5楼
    不一定把,如果计算的柱底摩擦力满足要求,就不要设置抗剪件了