三.地脚螺栓平面布置
新保利大厦项目埋入式劲性钢柱有29根在地下四层起埋,需预先埋设地脚螺栓,核心筒内柱的平面分布情况详见平面布置图附图一、二、三。
核心筒内埋入钢柱型号及柱底板尺寸对照地脚螺栓表如下:
钢柱型号 柱底板型号 地脚螺栓型号(mm) 数量(套) 材质
HW350×350×137 400×400×40 φ42 L1500 28 45#钢
HW400×400×141 452×438×40 φ42 L1500 12
HW400×400×415 467×508×40 φ42 L1500 16
HW400×400×605 482×548×40 φ42 L1500 28
HM600×300×151 350×638×40 φ42 L1500 12
HW300×300×106 355×350×40 φ42 L1500 8
HW360×450×926 504×639×40 φ42 L1500 8
3T350×300×93 见详图 φ42 L1500 4
柱截面尺寸与平面图中柱编号对照表
钢柱型号 柱编号
HW350×350×137 AZ205③、AZ208③、AZ209①
HW400×400×141 AZ303①、AZ311①、AZ312①
HW400×400×415 AZ201①、AZ204①、AZ304①
HW400×400×605 AZ101③、AZ102A①、AZ307①、AZ317②、AZ318①
HM600×300×151 AZ202①、AZ206①、AZ207①
HW300×300×106 AZ105①、AZ109①
HW360×450×926 AZ304①、AZ322①
3T350×300×93 AZ313①
注:① ② ③表示相同型号柱的数量。
四.地脚螺栓复测
在钢柱吊装前,必须对已完成施工的预埋螺栓的轴线间距进行认真核查、验收。对不符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001者,要提请有关方会同解决;对弯曲变形的地脚螺栓,要进行校正;已损伤的丝扣用钣牙进行修理,并对所有的螺栓予以保护。
回复 举报
定位箍筋是用来辅助固定地脚螺栓的,本工程采用预设定位箍筋的做法,根据砼浇注顶面标高和柱脚底板标高来确定其位置。
3.箍筋定位
箍筋标高确定后,根据螺栓支架的位置就近选择预设箍筋,加焊2根辅助定位筋,定位筋的长度应保证能够与支架和定位法兰盘连接。
4. 螺栓支架就位
为保证地脚螺栓在浇筑混凝土过程中不偏移,须预先制作支架,施工中将支架放置在基础保护层上调整就位,与预设箍筋作点焊连接。定位支架的具体做法如下图:
5. 地脚螺栓就位
将地脚螺栓插入支架中,测量轴线定位,并预留好设计探出值,用下螺母及垫板固定连接就位。
6. 定位法兰盘就位
为防止浇注混凝土时地脚螺栓移位,本工程埋设地脚螺栓时采用定位法兰盘加强固定螺栓。地脚螺栓定位后,将定位板法兰盘套入,使用安装螺栓固定,并将法兰盘与预设定位箍筋临时固定上,检查其位置是否合适,否则再做局部调整。
7.地脚螺栓的最终定位
螺栓位置初步确定后,经纬仪找准轴线,调整制架准确定位后,拧紧支架螺栓,将法兰盘与箍筋点焊。砼浇注前将上部螺栓丝扣抹黄油后包裹保护起来。
8.混凝土浇注
安装完毕后,等待浇注混凝土。
9. 跟踪测量
混凝土浇注时测量工跟踪测量地脚螺栓移动偏差。一旦发现偏差超标的立刻进行校正,直至符合规范要求。
10. 钢柱基础地脚螺栓验收
11.地脚螺栓的成品保护
地脚螺栓埋设完成后,需有相应的保护措施,以保证在安装钢柱之前其不受到破坏,核心筒埋设区周围应有明显的保护标志,螺栓丝扣部位应抹黄油后包裹保护起来。