土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 地脚螺栓施工方案

地脚螺栓施工方案

发布于:2007-05-09 19:35:09 来自:施工技术/施工组织设计 6 5443 [复制转发]
一.工程概况
建筑结构形式以核心筒剪力墙和钢结构为主,其钢结构部分主要包括:埋入式劲性钢柱、钢梁、钢桁架、钢索。
建筑结构核心筒中采用了劲性钢柱,柱底采用基础埋设地脚螺栓的连接方式,这种方式有施工便利、连接性能优越的特点,但同时也对施工的精度要求严格。地脚螺栓埋设中的微小误差,将可能造成严重的后果,所以需对此项工作严肃对待,为保障施工的顺利进行,现将地脚螺栓的施工方案,施工步骤以及需注意的事项叙述如下:
二.地脚螺栓预埋
首节柱采用地脚螺栓固定,定脚螺栓的预埋构件及相应流程如下图:

1.轴线确定
按照施工图纸要求,并结合土建施工流水段流程,在核心筒内柱预埋地脚螺栓处,需进行轴线放线定位。以确定其水平位置和标高。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • wp5921303
    wp5921303 沙发
    本人年纪不大,可钢结构柱下独立基础预埋柱脚螺栓的工程也干了3个了。各种方法也见过3种了,可却没有形成明确清晰的思路。
    2008-07-30 19:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • xp0068
    xp0068 板凳
    我已下载看了,很好,特别是支架图很有参加价值,真是太感谢楼主了,建议版主设为精华贴!
    2008-03-02 21:42:02

    回复 举报
    赞同0
  • okok1669
    okok1669 地板
    谢谢楼主,能不能再传上 流程示意图 啊
    2007-07-28 12:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • liuguoqiangjinan
    现在打包上传,将缺图一块传上来
    2007-05-09 19:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • liuguoqiangjinan
    柱脚预埋流程示意图



    三.地脚螺栓平面布置
    新保利大厦项目埋入式劲性钢柱有29根在地下四层起埋,需预先埋设地脚螺栓,核心筒内柱的平面分布情况详见平面布置图附图一、二、三。
    核心筒内埋入钢柱型号及柱底板尺寸对照地脚螺栓表如下:
    钢柱型号 柱底板型号 地脚螺栓型号(mm) 数量(套) 材质
    HW350×350×137 400×400×40 φ42 L1500 28 45#钢
    HW400×400×141 452×438×40 φ42 L1500 12
    HW400×400×415 467×508×40 φ42 L1500 16
    HW400×400×605 482×548×40 φ42 L1500 28
    HM600×300×151 350×638×40 φ42 L1500 12
    HW300×300×106 355×350×40 φ42 L1500 8
    HW360×450×926 504×639×40 φ42 L1500 8
    3T350×300×93 见详图 φ42 L1500 4


    柱截面尺寸与平面图中柱编号对照表
    钢柱型号 柱编号
    HW350×350×137 AZ205③、AZ208③、AZ209①
    HW400×400×141 AZ303①、AZ311①、AZ312①
    HW400×400×415 AZ201①、AZ204①、AZ304①
    HW400×400×605 AZ101③、AZ102A①、AZ307①、AZ317②、AZ318①
    HM600×300×151 AZ202①、AZ206①、AZ207①
    HW300×300×106 AZ105①、AZ109①
    HW360×450×926 AZ304①、AZ322①
    3T350×300×93 AZ313①
    注:① ② ③表示相同型号柱的数量。
    四.地脚螺栓复测
    在钢柱吊装前,必须对已完成施工的预埋螺栓的轴线间距进行认真核查、验收。对不符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001者,要提请有关方会同解决;对弯曲变形的地脚螺栓,要进行校正;已损伤的丝扣用钣牙进行修理,并对所有的螺栓予以保护。

    2007-05-09 19:36:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.39 万条内容 · 176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅转换层大体积混凝土的施工方法

工程为5幢26层的商住楼工程中,三层有最大尺寸为1.9m×2.1m的转换大梁,混凝土强度等级为C40,施工队建议采用分层浇筑方法减少耗材,但甲方要求一次浇筑,请问各位专家有什么建议,一次浇筑好,还是分层浇筑好

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10