土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防控制室的安全出口

消防控制室的安全出口

发布于:2004-07-20 17:15:20 来自:电气工程/防雷减灾 6 5123 [复制转发]
消防控制室的安全出口必须直接通往室外吗?《电气设计规范》上面只是要求门向疏散方向开且满足距主要出入口不大于20米即可。而《建筑防火规范》要求直接通往室外。请教各位究竟执行哪一个规范?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • asi
    asi 沙发
    关于消防控制室的门向疏散方向开且满足距主要出入口不大于20米要求与《建筑设计防火规范》GB 50016--2006

    第11.4.4条并不矛盾呀,应该说是相辅相成的,不能说应该执行哪一个规范,而是应该都执行!

    有些情况下某几个规范要求严格程度不同,那么我们应该按要求高的设置,满足了要求较高的,

    那么要求较低的肯定也满足了
    2007-11-26 16:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • asi
    asi 板凳


    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006

    11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
    1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
    属于强条
    2007-11-26 15:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • cqlm761207
    cqlm761207 地板
    应直通室外,重庆消防局是这样要求的
    2004-07-23 16:24:23

    回复 举报
    赞同0
  • yin_yigang
    yin_yigang 4楼
    以严的为准,关乎人的生命,
    2004-07-21 09:24:21

    回复 举报
    赞同0
  • 笑看人生69
    只设一个直通室外的出口行了不?
    2004-07-21 09:11:21

    回复 举报
    赞同0