喷淋干管水流指示器前的信号阀接线问题

发布于:2004-07-20 17:14:20 来自:电气工程/防雷减灾 10 8997 [复制转发]
喷淋干管水流指示器前的有信号阀(报警和关闭管道),它和水流指示器一样,有报警触头,可是我看过很多别人的图纸 包括自己火灾自动报警都没把它设计进去,大家又是怎么做的呢?

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • qblywn
    qblywn 沙发
    以下是引用lixinglong在2005-03-30 13:13:16发表的内容:

    对!这是很多图纸忽略的地方。其实设备专业的消防图籍有图示,应该接入报警回路。
    是要接入报警回路啊!不接入审图的人会提出来的!
    跟指示器一样,给个监视模块!
    2005-03-30 21:00:30

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    对!这是很多图纸忽略的地方。其实设备专业的消防图籍有图示,应该接入报警回路。
    2005-03-30 13:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • zn28
    zn28 地板


    严重同意!

    不过,我还想请教一个问题,不知道规范中对这阀门关闭时,是否需要单独该向消防中心报告信号..?是否有规定?
    2005-03-30 11:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • yqwxf
    yqwxf 4楼
    学习了!谢谢!
    2005-03-30 08:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • llp@dq
    llp@dq 5楼
    水流指示器和信号碟阀各用一个输入模块即可,对带延时调节的水流指示器许加24v电源,如考虑资金等情况,可采用一个输入模块控制(将信号碟阀的常闭触点穿入水流指示器常开接点),水流指示器动作报火警或动作信号,信号阀关闭报故障。
    2004-07-25 02:14:25

    回复 举报
    赞同0