土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 如何理解<民规>第3.3.11条?

如何理解<民规>第3.3.11条?

发布于:2004-07-15 22:55:15 来自:电气工程/电气资料 49 5888 [复制转发]

原文如下:


3.3.11 为降低三相低压配电系统的不对称度,设计低压配电系统应遵守下列规定:


3.3.11.1 220V或380V单相用电设备接入220V或380V三相系统时,宜使三相平衡。


3.3.11.2 由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,否则应以220/380V三相四线制供电。


问题:住宅配电一般都是单相配电,且其电流按单相计算已超过30A,但设计中仍常常采用单相进线.这不与上条冲突吗?

全部回复(49)

只看楼主 我来说两句
  • kmkcy863510
    kmkcy863510 沙发
    看好了,由地区公共低压电网供电的,单套住宅没有直接接地区公共电网的
    2009-02-20 10:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • amosliuzhao
    amosliuzhao 板凳
    具体情况具体对待吧,有很多都是矛盾的,因为规范不是一家编的。
    2007-12-13 09:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • sxp
    sxp 地板
    单相供电要安全一些.
    2007-10-04 14:38:04

    回复 举报
    赞同0
  • njoa
    njoa 4楼
    我原设计一户16KW三相供电,可被要求该为单相,电表为20(80)A,现在仍不知供电部门有何意见。
    2007-10-02 16:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • hn.xhz
    hn.xhz 5楼
    不冲突,每户一般为单相,但每栋住宅或住宅区一般采用三相五线供电系统.
    2007-09-02 15:53:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(49条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

70 万条内容 · 512 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]谁是最经典的《工厂供电》!!

电气设计人员大都学过工厂供电这门课,这门课的教材也是版本众多,不知道各位是学的那本《工厂供电》,哪本又是最经典的《工厂供电》呢?我想大家的讨论结果对初学电气设计的人来说也是一个重要的帮助,大家来讨论一下了。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10