土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [讨论]跨步电压问题

[讨论]跨步电压问题

发布于:2004-07-14 10:20:14 来自:电气工程/防雷减灾 1 2320 [复制转发]
跨步电压问题是否还需要考虑?上次听王厚余先生讲座时说可以不予考虑,是否有文字上的依据?
  • hi@dq
    hi@dq 沙发

    接触电势、接触电压、跨步电势、跨步电压:当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8米处与沿设备外壳、架构或墙壁垂直距离1.8米处两点间的电位差,称为接触电势。人体接触该两点时所承受的电压,称为接触电压;接地网网孔中心对接地网接地体的最大
    电位差,称为最大接触电势,人体接触该两点时所承受的电压,称为最大接触电压。
    地面上水平距离为0.8米的两点间的电位差,称为跨步电势。人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为跨步电压;接地网外的地面上水平距离0.8米处对接地网边缘接地体的电位差,称为最大跨步电势,人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为最大跨步电压

    12.9.7 为降低跨步电压,防直击雷的人工接地装置距建筑物入口处及人行道不应小于3m,当小于3m时应采取下列措施之一:

    (1)水平接地体局部深埋不应小于1m。

    (2)水平接地体局部包以绝缘物(例如50~80mm厚的沥青层)。

    (3)采用沥青碎右地面或在接地装置上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度超过接地装置2m。

    理正电气规范里面搜索到的相关内容,一个是名词解释,另一个现在多用基础钢筋做接地装置,应该也不存在问题了

    2004-07-17 15:27:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。