化工仓库的电气设计怎么做?


1.只有照明,排风机,线路是名是暗?


2.防爆开关有暗装的吗?


全部回答(10 )

  • koala77
    明装,线路穿管,照明、排风扇要看仓库的防爆要求,根据其防爆等级来确定选择相应防爆等级的电气。
    2004-07-15 17:29:15 来自 PC 评论 举报
  • cgzhehorse
    1 明装,防爆等级看仓库性质
    2004-07-15 15:43:15 来自 PC 评论 举报
  • hdq
    hdq
    化工的范围太广了,应该先确定生产或储存的物品的分类情况(甲、乙、丙?是易燃易爆?是爆炸性粉尘?或者是忌水物品等等),而后根据不同情况采取不同的措施,我有设计过一个厂区,内部分别有乙类生产、乙类储存、丙类生产、丙类储存(其中又有不同情况)、丁类生产、丁类储存。好麻烦哟。
    2004-07-15 14:52:15 来自 PC 评论 举报
  • bzb2141
    仓库内电器设备(配电箱、灯具、吊车、通风机、开关、插座等)的选择,需根据仓库贮存的物料有关,根据物料,确定须防爆、防腐、防水、防尘等的电器设备要求。配管可明设。
    2004-07-15 09:21:15 来自 PC 评论 举报
  • 清风@dq

    开关明装 线路穿钢管明装。

    2004-07-13 19:39:13 来自 PC 评论 举报