土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急:变压器室与低压配电房相隔100米设置,技术上能实现吗???

急:变压器室与低压配电房相隔100米设置,技术上能实现吗???

发布于:2004-07-08 11:10:08 来自:电气工程/变压器 18 1948 [复制转发]

本人最近碰到一问题,我门有一工程A(正在施工中),现甲方在附近有另一工程B,不知什么原因,设计方没有在B工程设置变压器室,只有低压配电房。现甲方要求在我门这边增加一台变压器(1000KVA),母线拉到B工程的低压配电房。而两间房相距约100米。这样做法有没有实现的可能?(是不是只能在我们这边低压房配电后用大电缆的形式拉到B工程的低压配电柜作二次配电)


请各位大虾不吝赐教,谢谢!


全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • hdq
    hdq 沙发
    不合理,供电部门能同意??
    2004-07-10 16:54:10

    回复 举报
    赞同0
  • ruoranmasm
    ruoranmasm 板凳
    技术上没问题。只是经济上少少问题。
    2004-07-10 16:24:10

    回复 举报
    赞同0
  • 信自己
    信自己 地板

    变压器的供电半径好象是500M最远的用电设备不超过500M就行吧

    2004-07-10 03:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • 天正电气
    可以做一个小的户外电缆沟.维护起来也方便,干嘛非要直埋.可以跟甲方说说.
    2004-07-09 23:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • sofargg
    sofargg 5楼
    可以实现,不过出线做起来就有些浪费了,电缆选择太大了,配电房的开关选择也不得,总之可以实现,不太好!
    2004-07-09 21:39:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(18条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一万平米的综合楼,应配备多大的变压器为好?-->liangjie转移

有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10