土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一万平米的综合楼,应配备多大的变压器为好?-->liangjie转移

一万平米的综合楼,应配备多大的变压器为好?-->liangjie转移

发布于:2004-07-06 18:43:06 来自:电气工程/变压器 22 2635 [复制转发]
有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!

全部回复(22)

只看楼主 我来说两句
  • xingchen0303
    xingchen0303 沙发

    同意 老兄的意见
    2009-04-07 16:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    楼主你的一个<等>,就差别好大了,等其他还有多少要供电???
    我看光照明就300-400KVA够了,你的消防设备要多大?如果电机在90KW那变压器的选择就至少要1000KVA不然电机启动对低压母线的压降太大!!!
    2008-05-27 13:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • 西牛望月
    西牛望月 地板

    空调机30w/m*m,照明10w/m*m,电力200kw.

    共600kw. 800kva可以了吧

    2004-07-09 19:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • zz_zz
    zz_zz 4楼
    一个500KVA,一个200KVA
    2004-07-09 13:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • randyzy
    randyzy 5楼
    以下是引用城市边缘在2004-7-7 21:50:00的发言:


    一般是分段母线结线,各带一半负荷,互为备用。


    强烈同意!

    不过我们好像都要业主提供具体详细的用电负荷的!比如空调怎样配置,电梯多大等各部分负荷都由业主提供

    2004-07-09 12:58:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(22条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一万平米的综合楼,应配备多大的变压器为好?

有一个问题向大家请教一下!有一个六层综合楼,办公面积为3500平方米,酒店占7500平方米,我想请教一下,应配备多大的变压器为好?包括消防等设备用电,不包括中央空调。谢谢了!