一、TT系统。(1)若为RCD(剩余电流保护器),则三相为4P,单相为2P;(2)若为普通开关(实际上极少),则三相为3P,单相为1P。



二、TN-S系统。(1)若为RCD,则三相为4P(但若能保证N为可靠地电位时,也可为3P),单相为2P(或1P。同前);(2)若为普通开关,则三相为3P,单相为1P。




三、TN-C系统。因严禁断开TN-C系统的PEN线,故TN-C中不得使用4P(三相时)或2P(单相时)开关。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    以下是引用城市边缘在2004-7-1 12:50:00的发言:
    什么叫“但若能保证N为可靠地电位”?“地电位”指什么?变电所的地吗?等电位联结能不能保证?TN-S系统一般用在本楼变电所给本楼供电的情况,都要求做等电位联结,那应该是可以保证的啊,所以TN-S系统就算是RCD,也大多数用三极。大鼻兄的说法让人一看就觉得大多数是用4极的(一般人会认为,别去考虑能不能满足地电位了,直接用4极安全),以后用RCD做防火措施肯定越来越多。容易造成四极开关的滥用。


    四极开关的滥用,一般不是指边缘兄弟所说的RCD的四极问题(RCD由于其工作原理的问题,绝大多数需要四极开关),而是有许多人喜欢在普通的开关上滥加四极。
    2004-07-01 12:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    以下是引用luozi8250在2004-7-1 12:38:00的发言:


    我认为大鼻山版主说的是某建筑的电源总进线处。

    不是,是整个系统!


    2004-07-01 12:48:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过载不跳闸、只动作于信号的断路器存在吗?

根据《GB50054-95》的4。3。5条:“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号(报警)而不应作用于切断电路”。 以上多见的是针对消防负荷回路,而据我所知,目前过载不跳闸、只动作于信号的断路器尚未出现,所以常规还是依靠热继电器的辅助触点动作于信号报警。 真是非常遗憾的一件事。