土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 不同配电系统与断路器极数选择之关系

不同配电系统与断路器极数选择之关系

发布于:2004-07-01 12:02:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]

一、TT系统。(1)若为RCD(剩余电流保护器),则三相为4P,单相为2P;(2)若为普通开关(实际上极少),则三相为3P,单相为1P。



二、TN-S系统。(1)若为RCD,则三相为4P(但若能保证N为可靠地电位时,也可为3P),单相为2P(或1P。同前);(2)若为普通开关,则三相为3P,单相为1P。




三、TN-C系统。因严禁断开TN-C系统的PEN线,故TN-C中不得使用4P(三相时)或2P(单相时)开关。

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • 1234@dq
    1234@dq 沙发

    大家好像走题了呀

    2004-07-02 21:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • tangz0@dq
    tangz0@dq 板凳

    规范错了,我就错了,出了问题责任也不在我,哈哈!规范要用对喔。

    2004-07-02 13:04:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.26 万条内容 · 293 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

过载不跳闸、只动作于信号的断路器存在吗?

根据《GB50054-95》的4。3。5条:“突然断电比过载造成的损失更大的线路,其过载保护应作用于信号(报警)而不应作用于切断电路”。 以上多见的是针对消防负荷回路,而据我所知,目前过载不跳闸、只动作于信号的断路器尚未出现,所以常规还是依靠热继电器的辅助触点动作于信号报警。 真是非常遗憾的一件事。

回帖成功