土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 爆炸危险场所的区域划分问题?

爆炸危险场所的区域划分问题?

发布于:2004-06-29 12:48:29 来自:电气工程/防雷减灾 5 2282 [复制转发]

中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程


粉尘爆炸危险场所的区域等级
3.3.2.2.1 10区范围以厂房为界。在自然通风良好条件下, 通向
露天的门、窗外7.5米(通风不良时为15米), 地面和屋顶上方3米以内的空间
可以降低一级为11区(见附录A图8)。



这句是什么意思啊,是指离爆炸物7.5米以外,还是建筑物7.5m以外?


若是前者,那规范上没有规定室外是如何了,是不是的室外靠墙装什么开关都可以了

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    楼主请提供规范编号(含年号).
    2006-08-14 11:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳

    以门为半径,在门外画一个半径为7.5米的圆
    2006-08-13 16:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • 漫天飞雪
    漫天飞雪 地板

    规范上一点不详细,找不到什么。

    "通向露天的门、窗外7.5米"

    还是不能理解这句话的意思啊,谁能告诉我???

    2004-06-29 22:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • 麦克
    麦克 4楼
    不要看规程,要看〈爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范〉
    2004-06-29 21:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • zbyjxp
    zbyjxp 5楼
    道理是这样,但设计还是选防爆的好,钱又不是你出;安全的问题不能开玩笑!
    2004-06-29 13:31:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的卫生间,怎么做等电位联结?

淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10