淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。
1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?
2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?
全部回答(40 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.63 万条内容 · 154 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(40 )
2、卫生间坐等点位可以就近用25*4的镀锌扁钢与柱内或者楼板内有效连接的钢筋焊接。终端加等点位端子箱可以做到有效的接地连接LEB;然后从LEB采用BRV4mm2线与相关插座连接即可。
3、关于被电到我觉得只有设计责任,没有设计漏电保护器啊
水带电,漏电保护不一定跳闸,因为可能是蔓延过来的故障电压。
如果卫生间里真的没有插座(无PE线)、没有金属管道之类的金属物品,
等电位怎么做?谁和谁去等电位?
这种情况危险电压差来自哪里?来自热水器的出水和地板之间,
那么要消除危险电压差就需要做热水器PE线与地板之间的局部等电位联结,
31楼兄说的热水器有专门的PE接头(我理解应该是等电位联结端子),也许
我见的少,还真没发现。
所以这种情况,局部等电位联结无法实施,危险电压差不能消除。
怎么解决这个问题,我觉得只有采用象11楼兄说的带“防电墙”功能的热水器,
才能解决这个问题(不是做广告)。