土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这样的卫生间,怎么做等电位联结?

淋浴用的卫生间,里面有电热水器安装在吊顶内,电源由卫生间外引入。


1、里面无PE线,有水龙头、毛巾杆等金属物件,怎么做?


2、里面无PE线且所有物件都是非金属的,水龙头是陶瓷的,毛巾杆水管是塑料的,怎么做?


全部回答(40 )

  • mjhcym
    要真是你说的那样子的话、你好象还有一个办法吧。那就是把你进室内的总电箱接地引过去,用接地线把所有的金属件联通,这样子就不会有问题了。
    2007-12-09 16:48:09 来自 PC 评论 举报
  • xuepeng313
    1、卫生间的现在是必须坐等电位连接的,现在设计上大多数都会在不低于2.4米的情况下也加PE线吧;
    2、卫生间坐等点位可以就近用25*4的镀锌扁钢与柱内或者楼板内有效连接的钢筋焊接。终端加等点位端子箱可以做到有效的接地连接LEB;然后从LEB采用BRV4mm2线与相关插座连接即可。
    3、关于被电到我觉得只有设计责任,没有设计漏电保护器啊
    2007-10-19 15:38:19 来自 PC 评论 举报
  • fire
    18楼边缘兄:
    水带电,漏电保护不一定跳闸,因为可能是蔓延过来的故障电压。

    如果卫生间里真的没有插座(无PE线)、没有金属管道之类的金属物品,
    等电位怎么做?谁和谁去等电位?

    这种情况危险电压差来自哪里?来自热水器的出水和地板之间,
    那么要消除危险电压差就需要做热水器PE线与地板之间的局部等电位联结,
    31楼兄说的热水器有专门的PE接头(我理解应该是等电位联结端子),也许
    我见的少,还真没发现。
    所以这种情况,局部等电位联结无法实施,危险电压差不能消除。

    怎么解决这个问题,我觉得只有采用象11楼兄说的带“防电墙”功能的热水器,
    才能解决这个问题(不是做广告)。
    2004-10-14 09:31:14 来自 PC 评论 举报
  • 笑笑生
    一定要做!呵呵!
    2004-10-13 17:12:13 来自 PC 评论 举报
  • tianxingjian_wh
    我们这里的做法也是放一个LEB箱子与钢筋相连就行了
    2004-10-12 11:40:12 来自 PC 评论 举报