土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 75KW电机用多大电缆合适?

75KW电机用多大电缆合适?

发布于:2012-09-21 15:20:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,我看一个设计中,75KW的水泵电机用的是3×95+1×50的YJV电缆,如果距离50米左右,电缆是否选的有点偏大?浪费?谢谢!

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-21 15:23 编辑 ]

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    我手里一本常熟电器的选型手册里也是这样配的,75KW,YJV 3×95(1600KVA以下和2000KVA以上的变压器),既然写着书上了,按说有一定去权威的啊
    2012-10-04 14:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    还有132KW的水泵电机用YJV 3x185+1x95的电缆,距离20米。是否可以用150的电缆如何?2500KVA的变压器。
    2012-09-25 20:32:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多