75KW电机用多大电缆合适?

发布于:2012-09-21 15:20:21 来自:电气工程/供配电技术 30 36605 [复制转发]
如题,我看一个设计中,75KW的水泵电机用的是3×95+1×50的YJV电缆,如果距离50米左右,电缆是否选的有点偏大?浪费?谢谢!

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-21 15:23 编辑 ]

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • r.stewart
    r.stewart 沙发
    还要考虑敷设环境和敷设方式,是单芯还是多芯

    这些对选线都有影响。
    2012-10-08 15:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • yl284144660
    yl284144660 板凳
    一般环境下 用70的电缆绝对足够
    2012-10-08 12:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • pzswk
    pzswk 地板
    正合适,现在的电缆说是国标,实际上都比国标要小。
    2012-10-07 10:57:07

    回复 举报
    赞同0
  • htgryxgs
    htgryxgs 4楼
    行,现在的电缆的线径都细,没有几个达到国标的
    2012-10-06 19:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • zjh1088
    zjh1088 5楼
    380v的75kw电机50米线缆,用标称截面积70的足够。95的的确浪费。
    2012-10-06 15:28:06