土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 请教问题,不耻下问

请教问题,不耻下问

发布于:2004-02-05 16:02:05 来自:电气工程/电气资料 45 5196 [复制转发]
以下是引用plane123在2004-2-17 9:44:00的发言:
请教10楼,如应急照明与常用照明在同一房间混合使用,如何加一个强切接触器????


应急照明回路的强切接触器应该加在配电箱里,用来控制充电线。

楼主做法我也仔细考虑过。
作为应急照明,顾名思义,它在导线型号、导线穿管、管线敷设上的要求肯定要
比正常照明回路要求高,这在民规上有所反映。
除非你把凡带有应急灯回路的线管等级提高(比如你的正常回路用ZRBV穿TC,那
么这个回路就用NHBV穿SC),否则还是不要搅在一起。

本人拙见,不知大家还有什么看法,欢迎指正!

全部回复(45)

只看楼主 我来说两句
  • liynch
    liynch 沙发
    有这么多人来讨论我的问题,我感到很荣幸,谢谢,现在我们没有专门的应急电源箱,如果有的话所有的问题就迎刃而解了,也就是说我这里的配电箱完全没有使用两路电源进线,所以我觉得我的做法是完全可行的,不知对否
    2004-02-09 10:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • liynch
    liynch 板凳
    我是苏州的,我想问一下,普通照明与应急照明一定要分开回路吗,我现在用的应急照明是在原有的普通照明上加一个应急蓄电池,但是我要求他平时一样用做普通照明,故我直接从原开关的上端子接一个充电线,但是审图时不同意,非得用另外一个回路,我想请问一下,有这个必要吗
    2004-02-05 16:02:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(45条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

70.07 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电脑的负荷到底按多少算?

你们说的都不在点子上,我认为有无漏电和一个回路接几台电脑没什么大的关系,不管插座回路的断路器带不带漏电,我都认为宜按照我上面所说的个数来接。不知大家了解不了解电脑里的开关电源,以前早期的电脑电源是叫做AT型电脑电源,电脑的开关是一个双刀双掷开关,将电脑关闭的时候,电源和外部电源之间是彻底断开的,现在广泛使用的电脑电源叫ATX电脑开关电源,将电脑关闭的时候,电脑电源仍有一部分电路在工作,除非你将电脑的电源插头拔出来,否则电脑的电源就一直在工作,显示器里的开关电源也是一样的,在你按下显示器上的开关将显示器关闭的时候,其实显示器里的开关电源电路仍在工作,除非你将电源插头拔出来,否则显示器里的电源电路仍在工作。

回帖成功

经验值 +10