请教问题,不耻下问

发布于:2004-02-05 16:02:05 来自:电气工程/电气资料 45 5196 [复制转发]
以下是引用plane123在2004-2-17 9:44:00的发言:
请教10楼,如应急照明与常用照明在同一房间混合使用,如何加一个强切接触器????


应急照明回路的强切接触器应该加在配电箱里,用来控制充电线。

楼主做法我也仔细考虑过。
作为应急照明,顾名思义,它在导线型号、导线穿管、管线敷设上的要求肯定要
比正常照明回路要求高,这在民规上有所反映。
除非你把凡带有应急灯回路的线管等级提高(比如你的正常回路用ZRBV穿TC,那
么这个回路就用NHBV穿SC),否则还是不要搅在一起。

本人拙见,不知大家还有什么看法,欢迎指正!

全部回复(45)

只看楼主 我来说两句
  • cb13856921502
    cb13856921502 沙发
    :handshake
    2009-08-21 14:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • q54588603
    q54588603 板凳
    大鼻鼻山快来啊,他们又有新的问题了!!!
    2008-05-05 20:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • q54588603
    q54588603 地板

    我顶大鼻山说的太好了!!!!
    2008-05-05 20:11:05

    回复 举报
    赞同0
  • wgw-136
    wgw-136 4楼
    2楼问题,做法--认为是常用做法,应急灯带的蓄电池 本身就是一个可靠的第二电源。完全能满足规范规定的火警时的应急照明要求。
    31楼的说法,应用于厅、堂、通道等场所时,最好不要共用N线,已采用专用回路较好。
    最新修订的火灾自动报警系统设计规范草稿中,作了大篇幅的做法要求,二楼的做法,在某些场所应用,能满足“草稿”要求。
    认为是可行的。
    关于蓝审问题,有一个对规范理解、应用场所的合理性、可行性的理解问题。希望蓝审人员在理解、掌握规范条文较好的同时,应全面地了解工程需求、及设计意图、是否合理、可行...不可随意下结论哦
    2008-02-24 16:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • xnwqdq
    xnwqdq 5楼
    消防设备尽量应走单独回路。最好不和普通照明箱搅在一起。
    2008-01-11 15:46:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(45条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

70.07 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电脑的负荷到底按多少算?

你们说的都不在点子上,我认为有无漏电和一个回路接几台电脑没什么大的关系,不管插座回路的断路器带不带漏电,我都认为宜按照我上面所说的个数来接。不知大家了解不了解电脑里的开关电源,以前早期的电脑电源是叫做AT型电脑电源,电脑的开关是一个双刀双掷开关,将电脑关闭的时候,电源和外部电源之间是彻底断开的,现在广泛使用的电脑电源叫ATX电脑开关电源,将电脑关闭的时候,电脑电源仍有一部分电路在工作,除非你将电脑的电源插头拔出来,否则电脑的电源就一直在工作,显示器里的开关电源也是一样的,在你按下显示器上的开关将显示器关闭的时候,其实显示器里的开关电源电路仍在工作,除非你将电源插头拔出来,否则显示器里的电源电路仍在工作。