以下是引用大鼻山在2004-3-28 14:38:00的发言: 以下是引用大鼻山在2004-3-26 12:49:00的发言: 我按照其中一种假设情况来计算一下: 高压为无穷大容量,变压器阻抗系数为4.5%,低压母线为3X125X10+2X80X8,长度为5米,用16A开关保护设备(长延时,10倍瞬时0.1s内动作),电缆拟选用YJV-5X4平方。短路电流大致为2.1KA. 因此,电缆截面要大于:2.1*1000*(根号0.1)/143=4.6平方毫米。可以看出,当初的4平方偏小,要放大一级,就选6平方电缆。 应该可以满足了(没时间算了)。 有点恐怖! 根据我后来的计算(试值法),试值电缆6平方时,要求为6.8平方;10平方时,要求为11.3平方;16平方时,要求为16.4平方。直到25平方时,才要求24.6平方!换言之,随着电缆截面增大,其阻抗不断减小,因此短路电流随之增大,导致所要求的电缆也大,最后可知:楼主的情形竟然需要YJV-25的电缆! 因此我的看法如下: 一、计算时,不可假设高压为无穷大系统,否则要直接影响到计算结果;若换成有限系统,也许4平方电缆就够了。 二、实在不行,咱们就用BV线来代替电缆,因为规范似乎没有要求对导线去做热稳定校验。 三、断路器的动作时间也是至关重要的一个参数。
以下是引用大鼻山在2004-3-26 12:49:00的发言: 我按照其中一种假设情况来计算一下: 高压为无穷大容量,变压器阻抗系数为4.5%,低压母线为3X125X10+2X80X8,长度为5米,用16A开关保护设备(长延时,10倍瞬时0.1s内动作),电缆拟选用YJV-5X4平方。短路电流大致为2.1KA. 因此,电缆截面要大于:2.1*1000*(根号0.1)/143=4.6平方毫米。可以看出,当初的4平方偏小,要放大一级,就选6平方电缆。 应该可以满足了(没时间算了)。