离变配电站距离小于20M,用电负荷为5kW设备,变压器容量为SCB-1000KvA,放射式配电,电缆选择多大的才能满足热稳定要求?

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • ccs001018
    ccs001018 沙发
    经常被审图的提出该问题!
    看后得益匪浅!
    最简单改成熔断器!
    2007-11-02 08:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • laishunycd
    laishunycd 板凳
    我曾经作过一个计算,250KVA要用10平,1000KVA要用25平。等等,抽时间我穿上来。
    2007-08-21 10:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • gorben
    gorben 地板



    请问短路电流是指高压侧的还是低压侧的?瞬时动作时间怎么能够查到?
    谢谢了先
    2007-03-23 10:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhangsanshui0925
    我们的经验是低压开关柜出线回路电缆一般不小于25平方
    2007-01-10 21:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • e2006
    e2006 5楼
    电缆截面与短路电流相互有关。用《工业与民用配电设计手册》第三版所附软件算算很方便。
    换个角度,5kW变电所直配回路是否合理。若5kW为消防负荷采用矿物绝缘电缆则不用校验。
    若为非消防则不需直配,与其他非消防合并配电,就算分支回路长点,总比25MM2直配合理省钱。