土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ [讨论]DW15-630的断路器能否作为联络开关用

[讨论]DW15-630的断路器能否作为联络开关用

发布于:2004-04-26 09:29:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现有一工程想用DW15-630(贵州长征九厂)的断路器作为联络开关用,但是DW15-630断路器的安装使用说明书上面所写的进线方式是上进线。想请教一下各位大侠:
1.此时作为联络柜是否可以?
2.不行的话,为什么?

全部回复(67 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    供配电里面我有新的说法了
    2005-03-23 13:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • wysh
    wysh 板凳

    DW 15C-630一样的不能倒进线。
    2005-03-23 07:55:23

    回复 举报
    赞同0