现有一工程想用DW15-630(贵州长征九厂)的断路器作为联络开关用,但是DW15-630断路器的安装使用说明书上面所写的进线方式是上进线。想请教一下各位大侠:
1.此时作为联络柜是否可以?
2.不行的话,为什么?

全部回复(67)

只看楼主 我来说两句
  • chj741008
    chj741008 沙发
    了解联络柜的作用,就知道,用DW15可以,但不符合规范!
    2009-10-13 12:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • jianghuaifei
    jianghuaifei 板凳
    纯属个人看法:DW15-630的断路器不能当联络开关用,开关标明上进线开关自身的保护上不适合做联络开关用
    2009-10-06 11:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • greengre
    greengre 地板
    学习ing,对于上下进线,以前,不是很清楚有什么区别,经各位高手的指点,有了点了解,电气美眉是高手!
    2009-09-05 13:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • yyg0371
    yyg0371 4楼
    笔记中。。。。
    2008-10-09 16:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • rp2006
    rp2006 5楼
    感谢楼主上传宝贵资料!
    2008-10-03 15:54:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(67条)