townhouse住宅每户的电源进线要做漏电保护么?[原创]

发布于:2004-05-14 22:30:14 来自:电气工程/电气资料 95 12421 [复制转发]
t做个ownhouse住宅的项目。
每户的电源进线都是直接由室外的电源配电箱引入的,首先引入到户外电表箱,再引入设在地下车库的户内配电箱。
请问大家,在户内配电箱内要做漏电保护么?是否要根据住宅设计规范来做呢?

全部回复(95)

只看楼主 我来说两句
  • guang6800
    guang6800 沙发
    对于townhouse建议:室外电源配电箱总开关(或变电站低压出线开关)设防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电动作电流为300mA;户内配电箱插座电源回路(出壁挂式空调)设剩余电流保护断路器,漏电动作电流为30mA。

    [ 本帖最后由 guang6800 于 2009-2-17 14:37 编辑 ]
    2009-02-17 14:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • whui162688
    whui162688 板凳
    一般30mA就好了
    2009-01-04 16:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • fzhuokun
    fzhuokun 地板
    我认为在每户加2p 断路器,插座加30MA漏电开关即可。
    :lol
    2008-08-29 00:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • elc_xiaojia
    我室内室外都没有做过漏电保护,基本上都是对插座回路进行漏电保护的,其他的象配电箱进线开关处也没有考虑过漏电断路器,不知道这样做对不对?
    2008-07-25 20:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • c283434618
    c283434618 5楼
    按住宅设计规范来做