电压损失的计算[讨论]

发布于:2004-05-19 21:38:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
以下是引用vlsa在2004-5-19 22:14:00的发言:
cos&=1 u%=pl/cs


说得对,这就是最简单的办法
u%=P*L/C*S

P是功率,单位KW,
L是长度,单位是米,
S是截面积,单位是平方毫米。
C是常数,三相铜线取77,单相铜线取12。8;三相铝线取46。5,单相铜线取7。7



全部回复(99 )

只看楼主 我来说两句
  • 口天天
    口天天 沙发
    本帖最后由 口天天 于 2015-10-28 09:38 编辑

    我一般这么算:根据手册P542的公式
    ∑Pili=p*(a1+a2+...+an)=p*(a1+an)*n/2=(n*p)*(a1+an)/2=P*(a1+an)/2=P*L
    取P=n*p,L=(a1+an)/2
    其中an为第n盏路灯与电源的距离,认为是等差数列,单位为m。
    p为单盏路灯功率,单位为kW。
    P为总功率,单位为kW。
    L为供电线路长度的一半,单位为m。
    再依据△U%=∑PL/CS算出压降。
    2015-10-28 09:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • changemyself
    changemyself 板凳
    这个问题我最近也一直在思考,看了大家的讨论,基本明白了!
    不过,有一处不是很明白? 引用
    “《工业与民用配电设计手册》P424面,三相平衡负荷线路,当整条线路的导线截面。材料及敷设方式均相同且功率因数为1的时候,几个负荷用负荷矩(KW*Km)表示△U%=∑PL/CS,P:有功负荷,KW;S:线芯标称截面,mm⒉,L:线路长度,km;C:功率因数为1的时候的计算系数,三相四线铜为75,单相为12.56。”其中“材料及敷设方式均相同且功率因数为1的时候”这个功率因数到底指谁的功率因数,再说功率因数一般都达不到1吧?这块怎么理解?
    2009-09-10 17:06:10

    回复 举报
    赞同0