土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教保护CT准确限值系数(饱和倍数)如何确定?

请教保护CT准确限值系数(饱和倍数)如何确定?

发布于:2007-03-25 23:56:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变压器型号SCB9-800/3.15,额定容量800kVA,额定电压3.15±2×2.5%/0.4kV,额定电流147A/1155A,连接组别Dyn11,短路阻抗5.81%,一次侧:CT:300/5A,一次侧3.15KV为中性点高阻接地系统,采用两相两继电器的不完全星形接线方式,经计算,变压器低压侧短路的最大短路电流折算到3.15KV侧为2019A,最小运行方式下3.15KV侧的相间短路的最小短路电流为17393A,最大方式下的最大短路电流为20693A
可靠系数取1.6,则速断保护动作电流Iact=1.6*2019*5/300=54A 速断整定值=3300A(一次)/55A(二次)灵敏度校核:灵敏度系数=17393/3300=5.27>2
电流互感器的准确级为10P,那么电流互感器的准确限值系数(饱和倍数)如何确定?是否按电流互感器最大二次负荷时1.1*3300/300=12.1取15还是按最小短路电流17393A或最大方式下的最大短路电流20693A来确定电流互感器的饱和倍数?

请高手指点,多谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zfxiang
    zfxiang 沙发
    谢谢贵宾·nlb

    曾经看到过一篇文章《10kV电流互感器变比的选择》

    其中说到:

    对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:

    一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例;

    二为按继电保护的要求;

    三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1;

    四为按热稳定;

    五为按动稳定。

    其中第三点估计和贵宾·nlb说的是同一个意思

    (注:mjs=Imax1/Ie1 ;
    mb1=Ib1/Ie1;
    mjs----电流互感器的计算一次电流倍数;
    mb1----电流互感器的饱和倍数;
    Imax1----继电保护算出的最大一次电流;
    Ie1----电流互感器的额定一次电流;
    Ib1----电流互感器的饱和电流)

    该文见:变电运行技术网>> 文章中心 >> 技术文章 >> 修试技术 >>

    http://www.bdz.net.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=337
    2007-03-27 21:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • zfxiang
    zfxiang 板凳
    谢谢 chym0822,

    不过我想如果选用二次侧为2绕组电流互感器(1组测量,1组保护),改变变比也就是说将变比增大的话,变压器一次侧额定电流与电流互感器一次侧额定电流的比值将减小,太小的话将无法满足仪表的指示在量程的70%~100%处的要求

    (如:ct选300/5,变压器额定运行,仪表的指示为147/300=49%,如果ct变比再提高,那就更小了)

    如果选用二次侧仅一个绕组的电流互感器即测量和保护ct各自独立,现场的安装空间不允许

    不知有没有好的解决办法?
    2007-03-27 21:41:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多