曾经看到过一篇文章《10kV电流互感器变比的选择》
其中说到:
对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:
一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例;
二为按继电保护的要求;
三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1;
四为按热稳定;
五为按动稳定。
其中第三点估计和贵宾·nlb说的是同一个意思
(注:mjs=Imax1/Ie1 ;
mb1=Ib1/Ie1;
mjs----电流互感器的计算一次电流倍数;
mb1----电流互感器的饱和倍数;
Imax1----继电保护算出的最大一次电流;
Ie1----电流互感器的额定一次电流;
Ib1----电流互感器的饱和电流)
该文见:变电运行技术网>> 文章中心 >> 技术文章 >> 修试技术 >>
http://www.bdz.net.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=337
回复 举报
不过我想如果选用二次侧为2绕组电流互感器(1组测量,1组保护),改变变比也就是说将变比增大的话,变压器一次侧额定电流与电流互感器一次侧额定电流的比值将减小,太小的话将无法满足仪表的指示在量程的70%~100%处的要求
(如:ct选300/5,变压器额定运行,仪表的指示为147/300=49%,如果ct变比再提高,那就更小了)
如果选用二次侧仅一个绕组的电流互感器即测量和保护ct各自独立,现场的安装空间不允许
不知有没有好的解决办法?
回复 举报