土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 各位大哥谁知道低温等离子除尘相关知识

各位大哥谁知道低温等离子除尘相关知识

发布于:2007-03-12 11:35:12 来自:环保工程/大气治理 1 1871 [复制转发]
低温等离子除尘是否与静电除尘差不多?
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

4.91 万条内容 · 195 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工程上遇到的实际解决的问题

如果你是一个暖通设计师,帮客户设计一个洁净室空调系统,洁净室有如下要求: 1、温度22度 2、相对湿度55%左右 3、洁净度1万级 4、静压25Pa新风系统和洁净室空调循环系统分别独立,新风系统采用制冷除湿,洁净空调系统和新风空调系统采用同一普通水冷冷水机组(出水温度为7度,回水为12度)作为冷源。 问题: 实际全年投入运行中发现,温度、洁净度、正压都没问题,唯有相对湿度在冬天某一段时间达不到要求,原因在于设计时,假如计算负荷为50冷吨的负荷,实际选用冷水机组的冷量选到了200冷吨,在冬天运行时由于室外负荷小,冷水机开一段时间就要停止,冷水机一停止,新风除湿量不够,洁净室内相对湿度达不到的原因正是由于冷水机组开不起来新风除不了湿给带来的。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10