土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工程上遇到的实际解决的问题

工程上遇到的实际解决的问题

发布于:2007-03-11 00:46:11 来自:环保工程/大气治理 2 1571 [复制转发]
如果你是一个暖通设计师,帮客户设计一个洁净室空调系统,洁净室有如下要求:
1、温度22度
2、相对湿度55%左右
3、洁净度1万级
4、静压25Pa
新风系统和洁净室空调循环系统分别独立,新风系统采用制冷除湿,洁净空调系统和新风空调系统采用同一普通水冷冷水机组(出水温度为7度,回水为12度)作为冷源。
问题:
实际全年投入运行中发现,温度、洁净度、正压都没问题,唯有相对湿度在冬天某一段时间达不到要求,原因在于设计时,假如计算负荷为50冷吨的负荷,实际选用冷水机组的冷量选到了200冷吨,在冬天运行时由于室外负荷小,冷水机开一段时间就要停止,冷水机一停止,新风除湿量不够,洁净室内相对湿度达不到的原因正是由于冷水机组开不起来新风除不了湿给带来的。
要解决的问题:
1、工程做完,客户验收不满意,客户不同意增加能耗(如采用电加热)
2、客户不同意换冷水机组,如果换所有费用由施工单位负责
3、作为施工单位在考虑成本方面也不可能更换冷水机组,因此施工单位在不更换冷水机组,同时不增加能耗的基础上尽量满足客户使用要求方面开始想办法
各位如果这是你经历的实际工程问题,要你在满足上述要求方面去改,你的方法是怎样的?请大家想一下。(最终施工单位是完成改造而且达到客户要求)
  • sdscbinsl
    sdscbinsl 沙发
    我自认为能解决这一问题
    2007-03-17 12:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • abncdd
    abncdd 板凳
    不懂,不过这个估计发错地方了。
    2007-03-13 20:08:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

4.95 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复合原理油烟净化---治理油烟除烟除味的根本出路

防烟道火灾、高效油烟净化、除烟、除味油烟净化系列产品简介FHYJ-西式餐饮系列Ⅰ型产品简介:FHYJ-12机械式油烟净化器Ⅰ型产品是针对油炸快餐加工,西餐制作或与电磁灶配合使用的餐厅所开发的产品。没有明火的炒菜环境,所生成的油脂偏软,没有高温火焰的长期反复熏烧,不会在短时间内形成大量的碳化物质形成堵塞。此类型净化器具有防火安全、净化效率稳定、安装施工简单、节省能源等优点。FHYJ-中式餐饮系列Ⅱ型产品简介:

回帖成功

经验值 +10