土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求江苏洁净手术室冷量估算经验数据

求江苏洁净手术室冷量估算经验数据

发布于:2012-08-13 14:47:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 28 24282 [复制转发]
百级700W/M2 千级500W/M2 万级450W/M2 十万级 400M/M2 制冷量为I级56kw,II级25-29kw,III级18-19kw网上搜到的数据,对么?

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • 安然若风
    安然若风 沙发
    这是百级洁净室,面积按照40平米,12人算,人员负荷2.5kw(中等劳动)。湿负荷确实对冷量有影响,不过那是因为影响了热湿比线,实际增加冷量,也就那么几千瓦。设备负荷可能也有几千瓦。按照700来算,冷负荷该是28kw,按500来算,是20kw。感觉28kw合理些,但有可能还是不够
    2012-08-25 12:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • 安然若风
    安然若风 板凳
    错了,按照数据算江苏这边该是14kw左右
    2012-08-25 12:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • 安然若风
    安然若风 地板
    貌似是20多kw
    2012-08-22 09:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • 安然若风
    新风负荷也就那么点,因为最大也就1000cmh
    2012-08-17 12:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • 安然若风
    怎么算的?
    2012-08-15 13:04:15

    回复 举报
    赞同0