具体情况可计算,不难。
回复 举报
1、如果是单独的新风进行过除湿预处理。那百级手术室新风负荷大概在23kw;室内负荷部分在15kw。新风机组如果不再热,那可以补充抵消部分的室内负荷,大概在3Kw左右。
2、如果新风没有单独处理,而且是一次回风系统,则需要54Kw制冷量,同时再热。很不节能。
回复 举报