百级700W/M2 千级500W/M2 万级450W/M2 十万级 400M/M2 制冷量为I级56kw,II级25-29kw,III级18-19kw网上搜到的数据,对么?

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • tpw7887970
    tpw7887970 沙发
    都差不多...............
    2014-09-25 09:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • tpw7887970
    tpw7887970 板凳
    学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.
    。。。
    2014-09-23 13:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1395990778272
    我们现在做的美容整形手术室 一般经验冷量是:面积*860/350得出的就是单位是KW 一般要求高的就选取350 一般的可以选取300或250
    2014-09-06 09:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • ygfzxq
    ygfzxq 4楼

    具体情况可计算,不难。
    2014-06-03 13:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • ww47306
    ww47306 5楼
    手术室的负荷应该分两部分组成,一是新风负荷,二是室内负荷。
    1、如果是单独的新风进行过除湿预处理。那百级手术室新风负荷大概在23kw;室内负荷部分在15kw。新风机组如果不再热,那可以补充抵消部分的室内负荷,大概在3Kw左右。
    2、如果新风没有单独处理,而且是一次回风系统,则需要54Kw制冷量,同时再热。很不节能。