阅读下一篇
正泰电器的2P电涌保护器安装说明:漏电保护器下出线到电涌保护器上端进线,进SPD的L线再分别跳线到后面的1P空开,SPD下出线到配电箱接地铜排。请问按说明安装可行吗?从我自己掌握的知识没有碰到过这种方式安装,请各位指点.....!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句-
酉雪
沙发
过电流保护应该跟速断保护应该有一个阶梯时间差0.5S,综保装置的0.15S应该为误输入造成的。
2013-03-27 17:17:27
赞同0
-
anqinghym
板凳
楼主说的是过电流跳闸,个人感觉电流值是对的,但是,过流值的时间有问题,一般,过电流要作为本级保护和下级线路保护的后备保护,而动作时间却只有0.15S,当然,后来设置到了0.28S,这个时间值设的很小哦,可以设置到0.5S,而它与上级开关的保护配合,个人感觉主要是依靠电流值的级差来完成。上级保护的过流保护作为本级线路的二段保护的后备保护来进行设置。