土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ SPD照这样接线可以吗?
正泰电器的2P电涌保护器安装说明:漏电保护器下出线到电涌保护器上端进线,进SPD的L线再分别跳线到后面的1P空开,SPD下出线到配电箱接地铜排。请问按说明安装可行吗?从我自己掌握的知识没有碰到过这种方式安装,请各位指点.....!

全部回答(3 )

  • yaoguizhong213
    可以,做吧,
    2012-08-29 15:45:29 来自 PC 评论 举报
  • chen8660
    最好装在漏电保护器前面 上级再加一级断路器 漏电保护器也是电子元件也要保护 其它是要这样接
    2012-08-28 17:38:28 来自 PC 评论 举报