土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教!!!局部屋顶超过一百米的住宅是按二类防雷还是按三类啊?

请教!!!局部屋顶超过一百米的住宅是按二类防雷还是按三类啊?

发布于:2012-07-25 14:31:25 来自:电气工程/防雷减灾 32 5212 [复制转发]
现在在做一个33层的住宅,屋顶的机房屋顶超过100米了,其余的屋面高度没有超过,请问这是怎么办啊?是按二类还是按三类啊?按主体屋面计算出来的是三类的!

全部回复(32)

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    设计最好按照最严格的来,现在设计行业不好干啊,终生负责制,设计有风险,为减少自身的责任最好是就高不就低,二级防雷和三级防雷费用相比,不会多花多少钱。
    2017-10-12 08:45:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    按照《民用建筑设计通则》4.3条款看看建筑高度是不是超过100米,在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008里11.2.3有强条规定超过100米的建筑按二级防雷建筑。局部高度超过100米,就必须按照二类防雷来做,跟楼的主体高度没关系,主体高度和实际高度俩着之间去最大值。如果不超过100米,按照地区的雷击次数执行。
    2017-10-12 08:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 地板
    当然按二类来考虑啊
    2013-07-30 09:44:30

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 4楼
    防雷的高度不是建筑高度。防雷讲的控制高度指的是实际的高度。看通则控制高度的概念。
    所以高度超过100m,但是建筑高度没超过100的住宅,应该按二类防雷。
    民用建筑无一类防雷。
    2013-07-29 18:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • sjj515
    sjj515 5楼
    非常感谢提供这么好的资料
    2013-07-22 15:42:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(32条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.63 万条内容 · 152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

坡屋面避雷是否需要设置网格?

坡屋面避雷是否需要设置网格?本人在一次设计中队坡屋面进行避雷设计时,仅考虑了屋脊和延边的避雷敷设,没严格按照规范要求的网格设计,审图办提出该问题,但依据规范的附录,是可以不设网格的,求正解!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10