我不是做暖通的,现在手里接了一个暖通的项目,是一群平房。其中有一栋为500平米左右的钢结构平房,屋脊高5.5米,檐为3.8米,房内不做吊顶,主要用作办公区、会议以及接待,各办公室分隔板高度为2.4左右。请问我按照每平米90W计算选用散热器,这样热量够吗?
谢谢各位!

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • ljp-0923
    ljp-0923 沙发
    90W好像小了点吧!
    不知道楼主是那的!
    我做过一个平房:按100W计算,另外有一面外窗或外墙加一片散热器!
    你这样估算热负荷系统平衡时可要小心喽!
    2007-02-23 20:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • liu117jun
    liu117jun 板凳
    我做过平房按130算的,还可以但是你的房子很高应该考虑高度附加
    2007-02-23 18:55:23

    回复 举报
    赞同0
  • mage780705
    mage780705 地板
    门窗大小不知道,不好估算,门窗大小对热负荷的影响比较大,但是根据个人经验,稍微小一点。
    2007-02-15 18:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • gensy
    gensy 4楼
    外围护结构散热中外窗占较大的部分,如果外窗比较多的话,可能90W会小了。
    最好是用常规算法大体算一下,纯粹的拍脑袋估计可能导致误差会很大。

    唉,我在南方还没做过采暖。。。。汗
    2007-02-12 08:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • dlwyg
    dlwyg 5楼
    外围护结构散热中外窗占较大的部分,如果外窗比较多的话,可能90W会小了。
    最好是用常规算法大体算一下,纯粹的拍脑袋估计可能导致误差会很大。
    2004-09-14 21:11:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板采暖的一些问题

都说水暖不分,这回我也要搞搞暖了。手头资料稀薄,盼切。1、单位面积热负荷按什么值估算?(住宅55w/m2)妥吗?2、盘管间距如何确定?是根据 单位面积有效散热量 、 设计室温 和 加热管平均温度按 不同的地板材质 反查吗?3、供回水温度又是如何设定?不会是冒泡出来的吧。4、我初步定用PP-R φ16、S3.2的管子。有无建议?当然,意见也行啊。5、还有,。。。您先说吧