【紧急求助】90KW消防泵跳闸,这个情况是怎么回事

发布于:2012-07-08 12:17:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一栋新建办公大楼地下室配电房和水泵房就在对面,电源电缆从配电箱接到水控控制箱的距离不会超过20米。两台90KW消防泵一用一备,安装公司据说是按国集图集01D303-3星三角降压起动控制电路图配的电控箱。我第一眼看过去没找到热继电器,说是买不到这么大的。空开和接触器配的都是250A的。
刚刚装上试运行,启动时一切正常,启动后约7、8秒跳转时空开六马跳闸同时伴着一道火光。这些天试了几次都是这个情况,现在压不产生了两种不同的意见:一种意见说是空开配小了,要加大到315A的;另一种意见说启动正常说明空开没小,跳转时跳闸有可能是接触器没延时导致飞孤跳闸。
现向各位前辈求助,这个情况是怎么回事?该如何处理才能将损失降到最低?拜托拜托啦!

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • chengduht
    chengduht 沙发
    公示一下最近情况吧:
    1、经检查发现电机电缆接错端了,现已改了过来。
    2、改过后有一台水泵已能正常工作,另一台还是跳空开。
    3、现在就是检查第二台电机是否正常,同时想办法进一步化优二次控制。
    2012-07-14 17:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • chengduht
    chengduht 板凳
    我把这一贴的内容搬到3楼去吧。