更大的可能是带负荷启动导致电机转速不够切换时二次启动电流过大。
来自 土木在线手机版
Δ时电弧短路有没有可能是接触器的质量有问题? 谢谢! 7月12日增加回复(因为主楼是斑主帮助编辑过的,我改不了,所以发在这了。) 经过这些天的多方了解,我总结了大家的一些意见: 1、是否电机的线接错了?星三角启动6根电机线接错了? 2、二次控制回路有没有做到“先跳开Y接触器”,现接通Δ接触器,转换中间有没有0.1秒时间的间隔(有可能是Y接触器主触点跳开时的电弧还没熄灭,Δ接触器就合上了,造成Y接触器主触点电弧短路); 3、将启动时间延到15到20秒试试(设计院一电高工说水泵电机工作时温度达到90到100摄氏度属正常,20秒之内烧不了电机。) 4、空开是否选择了电动机保护型的? 5、水泵型号是否选错,没有
接线错误
启动正常,可能是接线的问题。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
继电保护
7.24 万条内容 · 286 人订阅
阅读下一篇
我是钢铁企业,这是用相位表实测的主变高压侧向量图,肯定是吸收有功无功,我自己觉得Ia应该在一象限,怎么会在三象限呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(59)
只看楼主 我来说两句更大的可能是带负荷启动导致电机转速不够切换时二次启动电流过大。
回复 举报
来自 土木在线手机版
回复 举报Δ时电弧短路有没有可能是接触器的质量有问题? 谢谢! 7月12日增加回复(因为主楼是斑主帮助编辑过的,我改不了,所以发在这了。) 经过这些天的多方了解,我总结了大家的一些意见: 1、是否电机的线接错了?星三角启动6根电机线接错了? 2、二次控制回路有没有做到“先跳开Y接触器”,现接通Δ接触器,转换中间有没有0.1秒时间的间隔(有可能是Y接触器主触点跳开时的电弧还没熄灭,Δ接触器就合上了,造成Y接触器主触点电弧短路); 3、将启动时间延到15到20秒试试(设计院一电高工说水泵电机工作时温度达到90到100摄氏度属正常,20秒之内烧不了电机。) 4、空开是否选择了电动机保护型的? 5、水泵型号是否选错,没有