【紧急求助】90KW消防泵跳闸,这个情况是怎么回事

发布于:2012-07-08 12:17:08 来自:电气工程/继电保护 59 25002 [复制转发]
一栋新建办公大楼地下室配电房和水泵房就在对面,电源电缆从配电箱接到水控控制箱的距离不会超过20米。两台90KW消防泵一用一备,安装公司据说是按国集图集01D303-3星三角降压起动控制电路图配的电控箱。我第一眼看过去没找到热继电器,说是买不到这么大的。空开和接触器配的都是250A的。
刚刚装上试运行,启动时一切正常,启动后约7、8秒跳转时空开六马跳闸同时伴着一道火光。这些天试了几次都是这个情况,现在压不产生了两种不同的意见:一种意见说是空开配小了,要加大到315A的;另一种意见说启动正常说明空开没小,跳转时跳闸有可能是接触器没延时导致飞孤跳闸。
现向各位前辈求助,这个情况是怎么回事?该如何处理才能将损失降到最低?拜托拜托啦!

全部回复(59)

只看楼主 我来说两句
  • lazhang7
    lazhang7 沙发

    更大的可能是带负荷启动导致电机转速不够切换时二次启动电流过大。

    2022-03-22 08:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • cof1647682859114
    我个问题,我碰见了。是不是上海东方泵业的泵和柜子,如果是,那是平行泵,也就是管网压力一定要大,不可低于8公斤,星型变三角的时间不能过长,否则会烧爆接触器,导致接触器缺相,烧电机,祝你好运
    2022-03-19 17:45:19

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • wolovesummer
    wolovesummer 地板

    Δ时电弧短路有没有可能是接触器的质量有问题? 谢谢! 7月12日增加回复(因为主楼是斑主帮助编辑过的,我改不了,所以发在这了。) 经过这些天的多方了解,我总结了大家的一些意见: 1、是否电机的线接错了?星三角启动6根电机线接错了? 2、二次控制回路有没有做到“先跳开Y接触器”,现接通Δ接触器,转换中间有没有0.1秒时间的间隔(有可能是Y接触器主触点跳开时的电弧还没熄灭,Δ接触器就合上了,造成Y接触器主触点电弧短路); 3、将启动时间延到15到20秒试试(设计院一电高工说水泵电机工作时温度达到90到100摄氏度属正常,20秒之内烧不了电机。) 4、空开是否选择了电动机保护型的? 5、水泵型号是否选错,没有

    2019-10-13 08:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • cof1566353450476

    接线错误

    2019-08-28 11:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • cof1565248058903

    启动正常,可能是接线的问题。

    2019-08-08 15:25:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(59条)