土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖分户热计量装置验收要求

采暖分户热计量装置验收要求

发布于:2004-08-16 16:21:16 来自:暖通空调/采暖供热 4 4048 [复制转发]
采暖系统中分户热计量装置在工程验收中有什么要求?装置应包括哪些配件?知者速告知!

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • xuezi0909
    xuezi0909 沙发
    锁闭阀和过滤器是必须的 ,但是还要预留热量表的位置。
    2004-11-26 15:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    采暖系统中分户热计量装置在工程验收,应睁一只眼,闭一只眼,设计应根据规范来设计。验收吗,一般只设锁闭阀、过滤器;(注:过滤器必设,此处有利与系统)。理由呢?是由于结构材料保温性能差,户间传热量较大,用表计量准确计量是不可能的,需各专业协同作战。
    2004-10-29 23:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • szh163
    szh163 地板
    基本同意楼上的说法.另:
    设计规范GB50019-2003规范4.9节规定的比较清楚,按规范来设计,踏实!.施工验收规范GB50242-
    2002中8.1节也有些说道,可参考执行.
    2004-08-24 21:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • wcl816
    wcl816 4楼
    一般应根据当地的供热公司管理要求而定。如按面积收费,一般只设两个锁闭阀,或加一个过滤器;如按热量收费,应设热计量装置,可见相应标准设计(通用图)。
    2004-08-16 16:22:16

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.23 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:暖气片上午供暖正常,但到晚上就冰凉

暖气片上午供暖后,一切正常,但到晚上就冰凉如故了(泵房供热正常),想向各位讨教。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10