暖气片上午供暖后,一切正常,但到晚上就冰凉如故了(泵房供热正常),想向各位讨教。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    “但到晚上就冰凉如故了(泵房供热正常)”,这句话表明你所说的供热不正常范围很小,不是大面积不热(大面积不热可从泵房的供回水温度、流量、压力变化等看出),可能是局部管路积气造成的,也可能局部管路堵了,应在回水主管上。供回水管与外网接反了,可能性有,也应该是局部热,如果是单管垂直系统,即从底部向上热,而且热的持续时间较短,水声较大,排气有排不尽的感觉。
    2004-11-02 00:38:02

    回复 举报
    赞同0
  • dlwyg
    dlwyg 板凳
    顶一下,值得讨论!
    2004-09-14 22:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 地板
    你是说供回水管与外网接反了
    2004-08-21 20:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • luckidang
    luckidang 4楼
    谢谢以上各位给予的指导。现在该室内的散热器已经热了。我是这样处理的:将供回水管道掉向后,散热器恢复了温度,直到现在也没有冷。有谁愿意对此做出解释?以后会不会还会出现此种情况?
    2004-08-16 16:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangzixuan205249
    我们现在居住的小区以前有这样的问题,最后发现就是系统积气造成的!