[运行]空调不能正常试机

发布于:2006-12-30 16:01:30 来自:暖通空调/专家热线 13 1976 [复制转发]
现有一空调要试机,但开制热的时候没有风,压缩机也不转动,但开制冷的时候时,风机就开始吹风了,是什么原因,请指教

具体情况如下:
现有一美的140的变频机,已用了一年,又买了四台挂壁式内机。
现在的问题是,当有一台内机启动时,压缩机不运转,只有三台或四台启动时,压缩机才开始运转,任意开启其中的三台都可以启动,但如关闭其中任意一台时,压缩机就停止运转了。
在这之前外机能正常的工作,而且压缩机的主板是完好的。
不明原因,请赐教
—— 请不要重复发贴 这次不扣分 下次注意
小兵

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • liuxiuli82
    liuxiuli82 沙发
    6楼说的有道理,但有可能外机开了1个小时都没反应的吗?我就有点不理解了。
    2007-01-07 09:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • liuxiuli82
    liuxiuli82 板凳
    9楼说得太对了,就是我们的地址码没有调好,现在问题解决了,谢谢你了!
    2007-01-07 09:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • liuxiuli82
    liuxiuli82 地板
    你知道是哪里出了问题了吗?压缩机和室内机都是好的,在制热时,压缩机都暖了,可室内风机就是不运转,这样运转久了会不会对压缩机造成损坏呀