土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [运行]空调不能正常试机

[运行]空调不能正常试机

发布于:2006-12-30 16:01:30 来自:暖通空调/专家热线 13 1976 [复制转发]
现有一空调要试机,但开制热的时候没有风,压缩机也不转动,但开制冷的时候时,风机就开始吹风了,是什么原因,请指教

具体情况如下:
现有一美的140的变频机,已用了一年,又买了四台挂壁式内机。
现在的问题是,当有一台内机启动时,压缩机不运转,只有三台或四台启动时,压缩机才开始运转,任意开启其中的三台都可以启动,但如关闭其中任意一台时,压缩机就停止运转了。
在这之前外机能正常的工作,而且压缩机的主板是完好的。
不明原因,请赐教
—— 请不要重复发贴 这次不扣分 下次注意
小兵

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • tianqf@co163
    tianqf@co163 沙发
    搂住的故障应该是系统由空气,把冷媒放掉,从新抽真空加冷媒。
    13楼的是模块保护。
    2007-06-13 09:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • jk-lao
    jk-lao 板凳
    我有一台MDV-J140W工作三年最近不制冷外机出现代码P6是什么问题.请问原因在哪?谢谢!
    2007-05-17 07:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • liuxiuli82
    liuxiuli82 地板
    6楼说的有道理,但有可能外机开了1个小时都没反应的吗?我就有点不理解了。
    2007-01-07 09:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • liuxiuli82
    liuxiuli82 4楼
    9楼说得太对了,就是我们的地址码没有调好,现在问题解决了,谢谢你了!
    2007-01-07 09:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • flyingbird
    flyingbird 5楼
    6楼说的这个情况,调机时候要注意
    2007-01-02 19:50:02

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3553 条内容 · 55 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[设计]请教问题5

工业厂区内,从冷站,锅炉房,换热站出来至建筑物入口之间的管路一般称为外网系统。请问,这种冷热水外网管道和其他给排水管路,电缆,燃气管路,空压管,以及建筑物基础等在直埋敷设的情况下,互相之间的间距应如何选取?哪本规范手册上面有?谢谢。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10