土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求助】地下车库设置感烟探头设置哪种做法更合理些呢?

【求助】地下车库设置感烟探头设置哪种做法更合理些呢?

发布于:2012-06-29 11:46:29 来自:电气工程/防雷减灾 42 31986 [复制转发]
做地下车库消防设计时,经常遇到8米x8米柱距,或者8.4米x8.4米柱距之类的情况。
按火灾报警规范,当地下室高度小于6米时,一个感烟探头只能保护60平米。
我的问题是:
1、如果是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),总面积64平米,超过60平米一点点,可否只设一个感烟探头。因为如果严格按60平米来做,每个柱距都设两个感烟探头,探头数量就得翻倍了。
2、按火灾报警规范8.1.5.4条:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
我的理解是8米x8米柱距(梁突出顶板200~600mm),每一个柱距都应该视为一个被梁隔断的区域,或者说每一个柱距就是一个探测区域。那就应该设每个64平米的柱距设两个感烟探头。
但是我所在设计院总工的要求是,不把一个柱距单独视为一个探测区域,而是把几个柱距视为一个探测区域来设置探头。
比如4个8米x8米柱距视为一个探测区域,那总面积就是:4x8x8=244平米,则此4个柱距总共设5个感烟探头。
虽然实际工作中,按总工的要求来做也没被审图公司和当地消防队提过异议,但是我还是想请教下大家哪种做法更合理些?

全部回复(42)

只看楼主 我来说两句
  • song.hb
    song.hb 沙发
    新规范把大家搞得一塌糊涂呀
    2014-08-27 16:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • lisa104027
    lisa104027 板凳
    时隔两年之后新火规面世,同样的问题来了,车库用烟感,请教各位大神:1、无梁楼盖的车库,8.1米的柱距,大家是怎么布置烟感的,按5.8米的保护半径的话是每跨中间放一个,面积貌似超了60;2、要是坚决执行一个探测区域布置烟感的算法,大家认为探测区域怎么取;3、烟感距墙不能小于一半的安装间距,各位大神是怎么处理的;
    2014-08-17 10:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • bear000
    bear000 地板
    首先,没有规范说车库”应该“用感温探测器。第二,8x8m的梁格,梁高必然大于200,所以应该考虑梁的影响。第三, 8x8m对角线长是11.3,一半是5.7
    2012-10-17 10:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • songzhq119
    songzhq119 4楼
    不考虑烟感还是温感的问题,单独说说8×8到底该设置几个,8×8的话对角线应该是11.3m,如果在中间设置一个探测器,其探测半径应该不小于5.7m,so……
    2012-10-11 15:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • fengmocs
    fengmocs 5楼
    关于地下车库,我说说个人的看法:由于地下车库基本上车辆,着火的情况基本上烟气很少,爆炸(汽车油箱)产生的热量会非常大,用温感适合,而用烟感则不一定可以探测到火灾。个人看法,考虑不周请指正。
    2012-07-04 17:08:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(42条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷断接卡的作用?

第4.2.4条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。请问:1、测试时是必需断开所有的断接卡后才能测,还是只断开一个测一个?是测断接卡上方还是下方?2、由于断接卡的上方经与整个接闪器相连,断接卡的下方与整个接地装置相连,总之都是连接成一个整体,接地电阻应该都是一样大的,干嘛每个都要测?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10