防雷利用结构内钢筋时需靠连接,绑扎法也是其中一种,请问做为防雷用时和平时的非防雷结构绑扎法是不是一样的,要进行特殊处理吗?另外什么规范上有说这个绑扎工艺的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句如果是分组做的接地体,那么可以解开一个测量一个。全部解开后再测量也可以(不过,如此工作效率较低)。
测量线应该接在断接卡下方。
回复 举报
请问是全部解开再,一个个测,还是解开一个测一个?
回复 举报
回复 举报
11.7.6
采用多根专设引下线时,宜在各引下线距地面1.8m以下处设置断接卡。
当利用钢筋混凝土中的钢筋、钢柱作为引下线并同时利用基础钢筋作为接地网时,可不设断接卡。当利用钢筋作为引下线时,应在室内外适当地点设置连接板,供测量接地、接人工接地体和等电位联结用。
王常余编著的《接地技术220问》
【问】采用联合接地体时,防雷引下线为什么不设置断接卡?
【答】防雷接地是减少雷击的基本措施。要接地可靠,接地电阻测试是一项十分重要的工作。
以往工程建设中,测量防雷接地电阻,采取以下过程:解开防雷引下线断接卡------放线-----打辅助电极----测量----收线------连接断接卡。
断接卡的存在并不是一件好事,一旦断接卡的螺栓发生松动,或者断接卡接触面生锈,就会影响接地的效果,严重时(例如接触面严重接触不良)就会失去防雷接地作用。
目前高层建筑都采用联合接地体,在这种情况下,包括只有一组接地极的工程(例如烟囱的防雷接地),不设断接卡,也不必设置断接卡,但要有接地测试点,.......................。
回复 举报