我现在做一砖混结构,由于第一层要做车库,导致北侧纵墙底层开大洞口,上面几层则均为对齐小洞口。我按墙梁设计,但没考虑水平力,但我们负责人认为砖混柱子不承担水平地震力,这样这道纵墙无法承担地震力,结构体系不行。也有人认为以上每层设轻隔墙,形成一榀框架。我认为砖混适当根据建筑需要设一些梁是可以的,但因为竖向墙体无法连续,就整道墙改成轻墙是不可以的
GB50011-2001第7.1.7-2条的规定.竖向墙体应连续。但由于底层是车库,无法缩小洞口。
不知道该怎么办

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • wjx2003
    wjx2003 沙发
    目前很多房子一层前面是没墙的设计(为了采光或商业需要);如设计为框架结构,价格上去.仅仅一边洞口大就改为框架结构,总有点不甘心!大洞口上加一个过梁,应该可以解决.如有图籍可以参考就好了.
    2007-01-02 17:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • lnjpdh1
    lnjpdh1 板凳
    1,做墙梁考虑
    2,底框考虑

    请大家发言
    2007-01-01 16:22:01

    回复 举报
    赞同0
  • wyigao0097
    wyigao0097 地板
    同时要考虑水平地震的影响,上部的墙体抗震验算计算机的计算结果中就有抗震验算的结果啊!!只是要保证底部的梁在竖向地震的作用下不失效就行(其实作为组和梁他的抗震能力比计算值要高不少),当然要手工估算墙的抗震结果也不是很困难的事情!!
    2006-12-29 09:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • wyigao0097
    wyigao0097 4楼
    构造柱和梁都要考虑一定弯矩作用,20%左右的跨中弯矩就足够,只能按一般的梁设计,箍筋全程加密,加强延性和抗剪,其实呢底部的梁和上部砌体组成类似于组和梁的结构构件,其承载能力比设计要大很多(无论抗震,抗弯或抗剪),同时能改善整栋建筑的抗震性能,何乐而不为??若果跨度超过4.5米。侧应该适当考虑竖向的地震作用,可以参照规范的计算方法进行计算。
    2006-12-29 09:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • mytoday
    mytoday 5楼

    如果是连续墚呢,作为连续梁中间支座的柱也只考虑轴向力吗?